网站首页 > 电器回收> 文章内容

上海南莲废旧物资回收有限公司

※发布时间:2017-11-3 18:30:39   ※发布作者:habao   ※出自何处: 

  无锡配电柜回收市场。长期提供各类变压器、中央空调、电梯、锅炉、发电机、配电柜、电线电缆、中频炉、整厂设备、废旧机械设备、工业设备等各种废旧设备及物资回收服务,让闲置的资产动起来,变废为宝可以签定长期回收协议,并能够提供“以旧换新”服务。公司成立至今,已经成功的完成数万回收定单,稳定客户数千家,客户遍及、单位、企业、银行,铁、医院、学校、家庭、个人、深得各方的好评。

  无锡配电柜回收安装注意事项配电箱的安装有很多禁忌以及不好的地方需要大家注意,特别是有些地方我们在安装中要注意到,因为有些不当操作可能会产生严重的后果,针对没有做到注意事项的方面,我也出具的一些改正措施,弥补之前的失误,一起跟着小编来看看吧,看看配电箱配电柜等等电气安装中厂家的一些禁忌吧!一、禁 忌:照明配电箱(板)进场未做检查。后 果:照明配电箱(板)进场未做检查,往往在安装后才发现:其二层板没有专用接地螺栓,地线截面小,装有电器的可门没有用裸铜软线与金属构架可靠连接,导线与器具连接不牢固、有反圈现象,螺丝母不用镀锌件,导线线径不符合要求,没有按色标标识,没有卡片柜和电气线图,器具布局、间隔不合理,没有设置N和PE端子排等。再修改延误工期也影响质量。禁 忌:照明配电箱(板)线做得不到位,线径不符合后 果:照明配电箱(板)的线不从端子排列出,而是利用箱体构架串接,线径不按要求设,配电箱门有超安全电压的器件不设置地线,容易引发安全事故。措 施:按照规范要求,照明配电箱(板)内,应设地线汇流排,地线应在汇流排上连接。地线的截面积不应小于从电源到所属电器最大引线的截面积;而且还应按有关选择。配电箱(板)上接地应牢固良好,并必须有防松装置。装有超过50V电器设备的可的门,活动面板应以裸铜软线与接地良好的金属构架可靠连接。裸铜软线的截面积也应按选择。而壁厚小于2.5mm的金属箱、盒本体不应作为管的跨。接地线和用电器具的地线压接点。二、禁 忌:照明配电箱(板)内闸具未标明回名称。后 果:照明配电箱(板)内的闸具不标回名称,给使用和维修带来不便,若是误合不该合的闸,容易引发安全事故。措 施:一般按规范标准要求,照明配电箱(板)门内应贴系统图,而在闸具上应标明回名称,尤其是照明配电箱 (板)内若有交流、直流或不同等级的电源,更应具有明显的标志。给使用人员和维修人员的工作带来方便和安全。三、禁 忌:照明配电箱,(板)内的电具、仪表安装不牢固、不平整,间距不符合要求。后 果:照明配电箱(板)内的电具、仪表安装不牢固、平整、间距不够等,影响使用安全。措 施:照明配电箱(板)上电具、仪表应安装牢固、平整、整洁,间距应均匀、铜端子无松动,启闭灵活,零部件齐全。四、禁 忌:照明配电箱(板)内可拆卸的金属板,未与地线系统连接。后 果:照明配电箱内的可拆卸的金属板上装配有各种的电器配件,不接地线,容易引发触电事故。措 施:照明配电箱内的可拆卸的金属板应有可靠的接地,因此要求该金属板上应设置有不可拆卸的专用接地螺丝,地线应与其有效连接。地线的线径应按规范标准要求配,以安全使用。五、禁 忌:落地式配电箱内的电线管敷设过低。后 果:落地式配电箱内敷设的电线管管口过低,容易使积水及杂物进入管内,降低导线的绝缘强度。措 施:落地式配电箱内的电线管,管口宜高出配电箱基础面50~80mm。管应排列整齐,管口应呈喇叭形。

  无锡配电柜回收的防锈措施 配电柜其实是属于电气设备,它属于电气设备中的一次设备。而电气设备主要包括一次设备和二次设备。一次设备主要是发电、变电、输电、配电、用电等直接产生、传送、消耗电能的设备,比如说发电机、变压器、架空线、配电箱、开关柜等等。配电柜二次设备就是起控制、、计量等作用的设备。 配电柜是按电气接线要求将开关设备、测量仪表、电器和辅助设备组装配电柜柜体内在构成低压配电柜装置。配电柜正常运行时可借助手动或自动开关接通或分断电。 然而令人头疼的是如果配电柜出现锈迹斑斑的话,配电柜的一些基本的功能就会得不到相应的作用,反而会造成严重的后果。 同时配电柜体如果做得不严密,存在电呼吸现象。当太阳直射的时候,由于温室效应,配电箱箱体温度低于外部温度,这时中和配电箱箱体就会吸收外部温度。这就是电的呼吸,这种呼吸无法避免,也难以解决。这样就存在湿气,产生腐蚀。防腐做法较多,但无论如何,防腐材料和刚体之间不可能达到完全浸入程度。纳米技术的出现也未能彻底解决配电柜受蚀这个问题。防腐材料要做到不剥落、深入,一般较难。 虽然很难杜绝配电柜防腐材料绝剥落现象,只要各面细节做好要做到减少还是有可能的。

  无锡配电柜回收的常见问题1.什么是 TT 、 IN 、 IT 系统?TT 方式是指将电气设备的金属外壳直接接地的系统,称为接地系统,也称 TT 系统。TN 方式是将电气设备的金属外壳与工作零线相接的系统,称作接零系统,用 TN 表示。IT 方式是电源侧没有工作接地,或经过高接地。负载侧电气设备进行接地的系统。2.我国电网的标准频率是多少?为50Hz,又叫工频。3.电力负荷的分级?一级负荷:中断供电将造身伤亡者;或、经济上将造成重大损者。二级负荷:二级负荷为中断供电将在、经济上造成较大损失者,负荷:负荷为一般的电力负荷。4.什么是电弧?电弧是电气设备运行中产生的一种物理现象,其特点是光亮很强温度很高。5.什么是变电所?是担负着从电力系统接受电能,经过变压(升压或降压),然后再配电的任务的供电枢纽。6.变压器在电力系统中主要作用是什么?主要作用是变换电压,以利于功率的传输。在同一段线上,传送相同的功率, 电压经升压变压器升压后,线传输的电流减小,可以减少线损耗,提高送电经济性,达到远距离送电的目的,而降压则能满足各级使用电压的用户需要。7.变压器各主要参数是什么?( 1 )额定电压;( 2 )额定电流;( 3 )额定容量;( 4 )空载电流;( 5 )空载损耗;( 6 )短损耗;( 7 )电压;( 8 )绕组连接图、相量图及连接组标号。8.什么叫短电流的热效应?在电发生短时,极大的短电流将使导体温度迅速升高,称之为短电流的热效应。9.什么叫涡流?涡流的产生有哪些害处?当交流电流通过导线时,在导线周围会产生交变的。交变中的整块导体的内部会产生电流,由于这种电流在整块导体内部自成闭合回,很像水的旋涡,所以称作涡流。涡流不但会白白损耗电能,使用电设备效率降低,而且会造成用电器(如变压器铁芯)发热,严重时将影响设备正常运行。10.二次回的定义和分类是什么?二次回用于测量仪表,控制操作信号,继电器和自动装置的全部低压回均称二次回,二次回依电源及用途可分为:( 1 )电流回;( 2 )电压回;( 3 )操作回;( 4 )信号回。

  无锡配电柜回收的产品安装 配电板(箱)安装要求是:配电板(箱)应用不可燃材料制作;触电性小的生产场所和办公室,可安装式的配电板;在触电性大或作业较差的加工车间、铸造、锻造、热处理、锅炉房、木工房等场所,应安装封闭式箱柜;在有导电性粉尘或产生易燃易爆气体的作业场所,必须安装密闭式或防爆型的电气设施;配电板(箱)各电气元件、仪表、开关和线应排列整齐,安装牢固,操作方便。落地安装的板(箱)底面应高出地面5~10 mm;操作手柄中心高度一般为1.2~1.5m;板(箱)前方0.8~1.2m的范围内无障碍物;线连接可靠;板(箱)以外不得有裸带电体外露;必须装设在板(箱)外表面或配电板上的电气元件,必须有可靠的屏护。

  无锡配电柜回收的受潮处理 一般配电箱寿命都比较长,配电箱长期在户外使用是很容易受潮的,那么,受潮后要怎么处理呢? 配电箱如果是铁皮材质的容易结露,在使用时,保持室内干燥。假如感觉室内湿度大时,可用生石灰包吸潮试试,如果有水滴的话,要停电用干燥布擦拭,用吹风机吹干,注意勿将水淋到电气元器件上,等配电箱内干了以后最后做一下绝缘测试再送电。配电箱的防护等级做的不够,应加装除湿器,加装风扇通风。 如果配电箱一直没人,为了用电安全,最好全换新的。或者就要把配电箱内元件全部重新送检,判断是否正常。 说的都是受潮之后的处理方式,其中如何预防配电箱受潮才是正确的,客户在购买配电箱的时候,就要考虑配电箱的防护等级,天畅电气最好的配电箱防护等级可以做到IP54,配电箱体仿潮措施做的非常好,门板内侧采用橡胶发泡密封条,彻底杜绝雨水从门缝里面进去。

  无锡配电柜回收的日常一、低压配电柜1.定期检查各柜内是否有虫鼠活动的痕迹,定期进行诱杀。2.检查各牌、检修牌摆放是否正确。3.检查应急工具、灯具是否齐全、正常,摇把及熔断器手柄是否齐全。4.检查电缆接头有无发热变色(一般都为银色),接地线有无锈蚀(焊接点是否正常)。5.检查电容柜内的电容器外壳是否良好,有无渗漏、膨胀情况,灯是否良好。6.检查各电容器外壳接地线.做好各柜休的保洁除尘工作。8.检查各柜体的风扇工作情况。二、一级1.检查母线.检查二次回接线是否牢固,熔断器是否完好以及绝缘电阻的摇测。3.电容柜的检查:断开空气开关不带电容时对电容器控制器进行动作试验,应先合的先断,后合的后断,对过压,欠流、投切门限值进行调整。4.各灯应完好,对断器漏电开关,热继电器,是间及是继电器,多功能表等进行检查调整。5.检查批示灯是否正常,控制器开关是否正常,运行应正常,手动调试机械连锁部分合闸是否可靠。6.检查各软起动器、变频器的紧固件是否可无松动。

  推荐:

  

关键词:无锡电器回收