  (1)按平面确定好配电柜、配电箱的,然后按管确定敷设。应沿最近的径进行施工,按照图纸标称的配管截面将管敷设在墙内,现浇砼墙体内敷设时一般应把管子绑扎在钢筋里侧。这样可以减小管与盒连接时的弯曲。当敷设的钢管与钢筋有冲突时,可将竖直钢筋沿墙面左右弯曲,横向钢筋上下弯曲。

  (2)配电箱地方的引上、引下管,敷设时应按配管的多少按主、次管依次横向排好,应准确,随着钢筋绑扎时在钢筋网中间与配电箱箱体连接敷设一次到位。如箱体不能与土建一起施工时应用比箱体高的简易木箱套预埋在墙体内,配电箱引上管敷设至木箱套上部一平,待折下木箱套再安装配电箱箱体。

  (3)利用柱子主筋作防雷引下线时应根据图纸要求及时的随主体工程敷设到位,每遇到钢筋接头时都需要焊接而且其编号自下而上保持不变直至层面。电气施工人员做到心中有数,为了其施工质量还要与钢筋工配合好,质量管理者还应作好隐蔽记录,及时签字。

  (4)对于土建结构图中已注明的预埋件、预留孔、洞应该由土建施工人员负责预留。电气施工人员要按设计要求查对核实,符合要求后将箱、盒稳装好。