网站首页 > 电器行业> 文章内容

知识:日常维修电工安全操作标准和行为规范

※发布时间:2018-6-7 13:46:44   ※发布作者:habao   ※出自何处: 

  熟练掌握本工种一般常用安全工具及防护用品(高压测电笔、绝缘拉杆、放电装置、绝缘手套、鞋等)名称、规格、用途、使用方法和内外线专用工具 (喷灯、紧线、压接钳、弯管器、小型电动工具等)名称、型号、规格、及使用方法。

  3、能够正确使用常用电工检测仪表 (电流表、电压表、万用表、兆欧表等)及小型电动工具并能检查一般电气设备和电。

  4、露用的电气设备,应有良好的防雨性能或有可靠的防雨设施。配电箱必须牢固、完整、严密。使用中的配电箱内放置杂物。

  1.1高压隔离开关操作顺序:断电操作顺序:A、断开低压各分空气开关,隔离开关。B、断开低压总开关。C、断开高压油开关。D、断开高压隔离开关。送电操作顺序和断电顺序相反。

  1.2低压开关操作顺序:断电操作顺序:A、断开低压各分空气开关、隔离开关。B、断开低压总开关。送电顺序与断电相反。

  2、倒闸操作:高压双电源用户,作倒闸操作,必须事先与机电科联系,取得同意后,按时间进行,不得私自随意倒闸。倒闸操作必须先送合空闲的一,再停止原来一,以免用户受影响。发生故障未查明原因,不得进行倒闸操作。两个倒闸开关,在每次操作后均应立即上锁,同时挂*告牌。倒闸操作必须由二人进行(一人操作、一人监护)。

  3、在变配电室内,外高压部分及线工作时应按顺序进行。停电、验电悬挂地线,操作手柄应上锁或挂标示牌。

  4、验电时必须戴绝缘手套,按电压等级使臆验电器。在设备两侧各相或线各相分别验电。验明设备或线确实无电后,即将检修设备或线、电气设备的金属外壳必须接地或接零。同一设备可做接地和接零。同一供电系统不允许一部分设备采用接零,另一部分采用接地。

  6、电气设备所用的保险丝 (片)的额定电流应与其负荷量相适应。严禁用其它金属线代替保险丝 (片)。

  7、所有绝缘、检测工具应妥善保管,严禁他用,并应定期检查、校验。正确可靠接地或接零。所有接地或接零处,必须可靠电气连接;线皿必须采用绿/黄双色线,严格与相线、工作零线、电气设备不带电的金属外壳、框架、部件、管道、金属操作台和移动式碘钨灯的金属柱等,均应做接零。

  9、定期对用电设施的接地、设备绝缘和漏电开行检测、维修,发现隐患及时消除,并建立检测维修记录。

  10、配电箱及其内部开关、器件的安装应端正牢固。其箱底距地面的垂直距离应大于1.3m,小于1.5m。移动式配电箱不得置于地面上随意拖拉,应固定在支架上,其箱底与地面的垂直距离应大于0.6m,小于1.5m。

  11、配电箱内的开关、电器,应安装在金属或非木质的绝缘电器安装板上,然后整体紧固在配电箱体内,金属箱体、金属电器安装板以及箱内电器不带电的金属底座,外壳等,必须做接零。零线必须通过零线、配电箱内的开关及仪表等电器排列整齐,配线绝缘良好,绑扎成束。熔丝及装置按设备容量合理选择,三相设备的熔丝大小应一致。三个及其以上回的配电箱应设总开关,分开关应标有回名称。三相胶盖闸开关只能作为断开关使用,不得装设熔丝,应另加熔断器。各开关、触点应动作灵活、接触良好。配电箱的操作盘面不得有带电体明露。箱内应整洁,不得放置工具等杂物,箱门应有锁,并用红色油漆喷上*示和标志,喷写配电箱分类编号。箱内应设图。下班后必须拉闸断电,锁好箱门。

  13、每台用电设备应有各自专用的开关箱,必须实行 “ 一机一闸一漏一箱”制,严禁同一个开关电器直接控制二台及二台以上用电设备 (含插座)

  14、逐级漏电。总配电箱分配电箱和开关箱中逐级漏电器的额定漏电动作电流和额定漏电动作时间应合理配合,使之具有分级、分段的功能。作业现场的漏电开关在总配电箱、分配电箱上安装的漏电开关的漏电动作电流应为50—100mA ,该线;开关箱安装漏电开关的漏电动作电流应为30mA 以下。 漏电开关不得随意拆卸和调换零部件,以免改变原有技术参数。并应经常检查试验,发现异常,必须立即查明原因,严禁带病使用。

  15、一般场所应选用额定电压为220V 的照具,不得使用带开关的灯头,应选用螺口灯头。相线接在与中心触头相连的一端,零线接在与螺纹口相连的一端。灯头的绝缘外壳不得伤和漏电,照具的金属外壳必须做接零。单项回的照明开关箱内必须装设漏电开关。照明线不得拴在金属材料上,严禁在地上乱拉、乱拖。线和灯具必须用绝缘物与其隔离开,控制刀闸应配有熔断器和防雨措施。

  16、电缆在室外直接埋地敷设时,必须按电缆埋设图敷设,并应砌砖槽防护,埋设深度不得小于0.6m。电缆的上下各均匀铺设不小于5cm 厚的细砂,上盖电缆盖板或红机砖作为电缆的层。地面上应有埋设电缆的标志,不得将物料堆放在电缆埋设的上方。

  17、橡套电缆架空敷设时,应沿着墙壁或电杆设置,并用绝缘子固定,严禁使用金属裸线作绑线m 时, 必须采用铅丝或钢丝绳,以减轻电缆自重,**弧垂距地面不小于2.5m 。电缆接头处应牢固可靠,做好绝缘包扎,绝缘强度,不得承受外力。

  18、用摇表测定绝缘电阻,应防止有人触及正在测定中的线或设备。测定容性或感性材料、设备后,必须放电。雷雨时测定线、电流互感器开,电压互感器短和以升压方式运行。

  1、登高工作时在下面要有助手帮助,传递各种工具和零件等,所有物件传递应通过工具袋或栓绳(要牢靠)不准上下乱扔,杆下工作人员要戴安全帽。

  2、各变、配电场所,各车间电器设备集中处,都应有干沙或绝缘灭火器,电器设备着火时,不准用水灭火,消防器材不准随意挪动。

  3、绝对非电工人员一起进行电气设备的修理,更不能乱用电气设备。工作时应合理使用各种检修工具。

  作者:未知点击:73次[打印][关闭][返回顶部]本文标签:知识:日常维修电工安全操作标准和行为规范* 由于无法获得联系方式等原因,本网使用的文字及图片的作品报酬未能及时支付,在此深表歉意,请《知识:日常维修电工安全操作标准和行为规范》相关人与机电之家网取得联系。