网站首页 > 二手电器> 文章内容

格力空调维修常见故障排除实例—电压不稳问题

※发布时间:2019-5-2 23:30:34   ※发布作者:habao   ※出自何处: 

  只要我们掌握了空调器各部分的工作原理,又具有一定的实践经验,维修格力空调的小问题就能自己动手解决了,既方便又实惠!

  电压稳定问题和电源容量问题,是格力空调器中经常遇到的问题。而影响电压不稳定的因素很多,因此必须十分注意,采取有效措施进行处理。一般情况下,格力空调器或压缩机允许在198V-242V电压范围内正常工作。下面举几个例子:

  1、**大厦一批格力空调器,由于电压波动大,经常出问题,后来购置了一台30KW稳压电源,从根本上解决了问题。

  2、**银行有几台挂壁式格力空调,白天安装后试机还好好的,但隔了一个晚上,第二天一开机格力空调却不工作,经检查发现保险丝已烧断。经几次不同时间的检查发现,白天电压比较正常,约为235V,可夜间由于负荷小,电压竟高达250V以上。由于挂壁式格力空调器室风机组插头一直插在电源插座内,空调器面板上电源开关也一直通电,即使没有开机,但电子线板的滤波电、压敏电阻电也都通电,当电压过高时,格力空调器尚未工作就因压敏电阻的过流作用而将电子线的保险丝烧断。可见,电压过高是格力空调故障产生的原因。修复后告知用户:夜间不用空调器时拔掉电源插头或将室内空调器上的电源开关关断,这个问题就解决了。

  另外发现,有些单位在用电高峰期,电压只有160V-170V。在这种情况下,只有使用稳压电源或暂停使用空调器。这样格力空调就不会闹情绪,乖乖的为您服务了!谭维维整容

   文章来源于850游戏博贝棋牌