网站首页 > 家电维修> 文章内容

中央空调维修的要点 昆明彭鹏家电专业维修各类大小电器

※发布时间:2019-3-18 1:51:27   ※发布作者:habao   ※出自何处: 

  中央空调维修的要点 昆明彭鹏家电专业维修各类大小电器。昆明彭鹏家电维修中心有专业维修各类家电技师上门检修,统一管理、统一培训、统一着装、执证上岗、技术力量雄厚,人员素质高、服务质量好。我们熟悉各种电器的性能、与管理,确保各项服务质量,无节假日,24小时服务!免费上门。

  随着生活质量的提高,中央空调的使用频率很高,但制冷系统故障是我们维修当中常出的故障,故障现象也是五花八门,千奇百怪,但还是有规律可循,有经验可借鉴。小编在这里介绍的是空调制冷系统故障的检查步骤,虽不是必须的,但是维修时候对咱们的维修思还是很有用的。

  一、制冷系统检修要点1、观察内外机的工作情况:如灯板的显示情况,内机是否工作,风速输出是否正常,外机风扇、压缩机是否运行,从而判断是电器问题还是系统问题导致的不制冷。

  B、进出风口温差,正常的进出风温差应在12-14度,但也会受温度、风速的影响。 C、测量系统管压力值,一般制冷时低压压力在0.45Mpa-0.50Mpa,制热时高压压力在1.8Mpa-2.2Mpa之间,但压力要受温度影响,空调进风温度越高,排气压力越高,冷凝温度越高,反之则小;空调负荷越大,吸气压力越高,蒸发温度升高(蒸发器正常蒸发温度在5-7度之间)。

  二、制冷系统故障类型1、制冷系统堵:常常发生在毛细管及干燥过滤器处,因为这两个地方是系统中*狭窄的地方,常见的堵塞原因有三种:脏堵、冰堵及焊堵。

  A、脏堵一般发生在毛细管的进口处,是因系统内的污物(如焊渣、锈宵、氧化皮等)堵塞了管,检查时轻轻敲击毛细管处可能会暂时恢复正常,另从管和元件表面凝露、结霜以及停机时压力恢复速度时间等都可以对堵塞的及性质作出判断。

  B、冰堵一般发生在毛细管的出口处,是因系统含有水分,在毛细管出口处突然汽化降温而凝结成小冰粒堵塞在毛细管的出口处,判断时可在毛细管出口处用焊枪加热如果效果恢复正常或好转说明是冰堵,或是在空调关机后再开机机器又能制冷一段时间,说明是冰堵,冰堵一般发生在新装机或刚维修过的空调上。

  2、制冷系统漏:空调制冷制热的载体是制冷剂,如系统出现漏点,制冷剂泄漏则空调制冷差或完全不制冷,而空调器出现泄漏的地方主要集中在两器的各焊接头、毛细管焊接处、压缩机吸排气管、喇叭口、铜钠子裂、连接管等处,要检查时可先进行目测,重点检查连接管各接头处,泄漏处一般都有油迹。

  3、四通阀故障,通常发生在制热时,四通阀吸合不好、或卡死,引起制热性能差,在判断时可对四通阀通断电听吸合是否良好,在维修时可通过反复给四通阀通电或轻轻敲打四通阀使其复位。

  4、单向阀故障,单向阀在制冷时直接导通,但在制热时制冷剂要通过辅助毛细管,当单向阀密封不严或是辅助毛细管堵塞时,制热在受影响,因此如果空调制冷正常但制热差时,在排除四通阀问题后李悦是谁的儿子要重点检查单向阀。

  

关键词:昆明家电维修