  常熟二手配电柜回收的产品安装 ①配电柜运到现场后,组织开箱检查,检查有无变形、掉漆现象,仪表部件是否齐全,备品备件、说明书等有无缺损,并做好开箱记录。 ②根据施工图的布置,按顺序将开关柜放在基础型钢上。成列柜就位后,先找正两端的柜,再在柜下至上三分之二高的绷上小线,逐台找正,以柜面为标准。找正时采用0.5mm垫片进行调整,每处垫片最多不能超过三片。 ③就位找正后,按柜固定螺孔尺寸进行固定,柜体与柜体、柜体与侧挡板均用镀锌螺丝连接。高、低压开关柜与预留角钢进行牢固焊接,电缆夹层上空明露部分用花纹钢板满铺,柜前、柜后均用1200mm×10mm(宽×厚)绝缘满铺。 ④开关柜其相邻两柜顶部水平度偏差不大于2mm,全部柜顶部水平偏差不大于5mm,其相邻两柜边不平度不大于1mm,全部柜面不平度不大于5mm,柜间接缝不大于2mm。 ⑤设备定位后,对内部紧固件再次紧固及检查,尤其是导体连接端头处。柜内接线完毕,用吸尘器清除柜内杂物,保持设备内外清洁,准确标识设备位号、回号。 配电柜安装完成后,安装柜上方的的桥架。配电柜进出电缆开孔由供货方按尺寸预留。电缆敷设完成后封闭。桥架与柜内接地母排用专用接地线可靠接地。桥架与配电箱(柜)连接处采用橡胶板连接,以导线和电缆,桥架与配电柜连图。

  常熟二手配电柜回收的常见问题 1.什么是 TT 、 IN 、 IT 系统? TT 方式是指将电气设备的金属外壳直接接地的系统,称为接地系统,也称 TT 系统。TN 方式是将电气设备的金属外壳与工作零线相接的系统,称作接零系统,用 TN 表示。IT 方式是电源侧没有工作接地,或经过高接地。负载侧电气设备进行接地的系统。 2.我国电网的标准频率是多少? 为50Hz,又叫工频。 3.电力负荷的分级? 一级负荷:中断供电将造身伤亡者;或、经济上将造成重大损者。二级负荷:二级负荷为中断供电将在、经济上造成较大损失者,负荷:负荷为一般的电力负荷。 4.什么是电弧? 电弧是电气设备运行中产生的一种物理现象,其特点是光亮很强温度很高。 5.什么是变电所? 是担负着从电力系统接受电能,经过变压(升压或降压),然后再配电的任务的供电枢纽。 6.变压器在电力系统中主要作用是什么? 主要作用是变换电压,以利于功率的传输。在同一段线上,传送相同的功率, 电压经升压变压器升压后,线传输的电流减小,可以减少线损耗,提高送电经济性,达到远距离送电的目的,而降压则能满足各级使用电压的用户需要。 7.变压器各主要参数是什么? ( 1 )额定电压;( 2 )额定电流;( 3 )额定容量;( 4 )空载电流;( 5 )空载损耗;( 6 )短损耗;( 7 )电压;( 8 )绕组连接图、相量图及连接组标号。 8.什么叫短电流的热效应? 在电发生短时,极大的短电流将使导体温度迅速升高,称之为短电流的热效应。 9.什么叫涡流?涡流的产生有哪些害处? 当交流电流通过导线时,在导线周围会产生交变的。交变中的整块导体的内部会产生电流,由于这种电流在整块导体内部自成闭合回,很像水的旋涡,所以称作涡流。涡流不但会白白损耗电能,使用电设备效率降低,而且会造成用电器(如变压器铁芯)发热,严重时将影响设备正常运行。 10.二次回的定义和分类是什么? 二次回用于测量仪表,控制操作信号,继电器和自动装置的全部低压回均称二次回,二次回依电源及用途可分为: ( 1 )电流回; ( 2 )电压回; ( 3 )操作回; ( 4 )信号回。

  常熟二手配电柜回收的日常 一、低压配电柜 1.定期检查各柜内是否有虫鼠活动的痕迹,定期进行诱杀。 2.检查各牌、检修牌摆放是否正确。 3.检查应急工具、灯具是否齐全、正常,摇把及熔断器手柄是否齐全。 4.检查电缆接头有无发热变色(一般都为银色),接地线有无锈蚀(焊接点是否正常)。 5.检查电容柜内的电容器外壳是否良好,有无渗漏、膨胀情况,灯是否良好。 6.检查各电容器外壳接地线.做好各柜休的保洁除尘工作。 8.检查各柜体的风扇工作情况。 二、一级 1.检查母线及其下引线.检查二次回接线是否牢固,熔断器是否完好以及绝缘电阻的摇测。 3.电容柜的检查:断开空气开关不带电容时对电容器控制器进行动作试验,应先合的先断,后合的后断,对过压,欠流、投切门限值进行调整。 4.各灯应完好,对断器漏电开关,热继电器,是间及是继电器,多功能表等进行检查调整。 5.检查批示灯是否正常,控制器开关是否正常,运行应正常,手动调试机械连锁部分合闸是否可靠。 6.检查各软起动器、变频器的紧固件是否可无松动。

  推荐:

  

关键词:常熟电器回收
相关阅读
  • 没有资料